điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha

Thảo luận trong 'ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG' bắt đầu bởi toilachuc, 24/6/11.

  1. toilachuc New Member

    em đang làm mạch điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha sử dụng diac+triac. mạch điều khiển ngon rui nhưng động cơ chạy một lúc là rất nóng+ rất rung.
    em nghĩ là do điện áp không còn hình sin nữa
    nhưng em thấy mấy cái driver đi theo động cơ của panasonic cũng làm theo nguyên lý mạch dimmer mà sao động cơ chạy êm du mà chay suôt không bị nóng. anh nào đã từng làm mạch dạng này rùi chỉ giúp em cách khử rung+nóng động cơ với.
    em cảm ơn trước nha.
     
  2. biendt

    biendt New Member

    Động cơ nóng có rất nhiều kiểu : Như luật điều chế bị sai, Tỉ số U/f bị thay đổi, tín hiệu đầu ra còn nhiều hài bậc cao....
    Mình không biết bạn điều chế theo phương pháp nào? Điều áp xoay chiều hay là diều chế PWM ra Sin
     
  3. toilachuc

    toilachuc New Member

    em cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi. em điều chế theo kiểu triết áp, dùng triac cắt bớt điện áp đi nên áp ra mới có dạng không sin
     
  4. toilachuc

    toilachuc New Member

  5. toilachuc

    toilachuc New Member

    anh chỉ giúp em cách tạo mạch lọc cho cái mạch của em với
     
  6. biendt

    biendt New Member

    Đây là phương pháp điều khiển theo điều áp xoay chiều. Nhưng điều khiển chỉ trong vùng hạn hữu. Điện áp đầu ra vẫn là sinh nhưng biên độ bị thay đổi và tần số vẫn giữ nguyên.Lọc đầu ra bạn dùn lọc LC. Nhưng đây không hẳn là sơ đồ điều áp xoay chiều! Bạn phải dùng OCS để đo dạng điện áp đầu ra như thế nào?
     
  7. toilachuc

    toilachuc New Member

    em nghĩ có lẽ góc kích của 2 nủa chu kỳ âm và dương không giống nhau nên điện áp không còn sin. và sinh ra dòng 1 chiều làm nóng động cơ. em mới tham khảo có mấy loại IC có khả năng điều khiển TDA1805, TCA785,TCA786 . anh đã dùng loại này bao giờ chưa cho em ý kiến với, và giá thành của mấy loại IC này là khoảng bao nhiêu tiền anh nhỉ
     
  8. biendt

    biendt New Member

    Ở đay không sinh ra dòng điện 1 chiều được nếu đầu vào của bạn là xoay chiều. Triac ở đây dẫn dòng theo hai chiều. Mình phải xem hiện tượng như thế nào mới đoán được bệnh của nó. Phải biết được dạng điện áp đầu ra thì mới biết được. Bạn cho Triac mở mới góc nhỏ nhất xem động cơ thế nào.
     
  9. toilachuc

    toilachuc New Member

    em nghĩ có lẽ góc kích ở 2 nửa chu kỳ là không giống nhau nên mất dạng sin. điện vao là 220v . dải điều chỉnh 0-200v khi điện áp khoảng 50v thì động cơ rung kinh khủng và kêu nữa
     
  10. biendt

    biendt New Member

    Hic. Điều áp xoay chiều gì mà điều khiển điện áp trong giải rộng thế? Kiểu này là mất moment của động cơ rồi!
     
  11. toilachuc

    toilachuc New Member

    anh ơi nhưng tại sao mấy cái Driver đi theo động cơ vẫn điều áp xoay chiều 0-220v đó thôi. anh có nắm được nguyên lý của họ không
     
  12. toilachuc

    toilachuc New Member

    em thấy họ chỉnh lưu dòng xoay chiều thành 1 chiều rùi điều khiển đóng mở BT151, họ không hề dùng vi xử lí
     
  13. biendt

    biendt New Member

    Nếu mà điều áp xoay chiều mà thấp thì không khởi động được. Tỉ số U-f ko được thay đổi quá lớn. Giảm xuống thì mất từ thông sinh ra moment yếu, tăng lên thì quá độ lõi từ, lõi sắt, méo điện áp, từ thông biến dạng, động cơ sẽ nóng...
    Trong các bộ điều áp xoay chiều không ai làm cho điện áp thấp xuống cả nó chỉ nằm trong giải nào đó để khởi động động cơ, hay điều khiển tốc độ trong kổang cho phép. Còn nếu mà biến đổi thành điện áp một chiều sau đó ra xoay chiều thì đó thuộc về biến tần rồi!
     
  14. toilachuc

    toilachuc New Member

    các anh xem qua phân tích giúp em cái mạch với xem có chố nào chưa được cần bổ sung kô.
    mach driver.dwg
    cảm ơn các anh nhiều
     

Chia sẻ trang này