Hướng dẫn kết nối PLC với cảm biến

Thảo luận trong 'PLC, PAC, MATLAB' bắt đầu bởi VQA, 6/10/11.

  1. VQA Administrator

    Hướng dẫn kết nối PLC với cảm biến

    1.Cảm biến digital (quang ,tiệm cận ...)
    Cảm biến digital thì nguồn của cảm biến đấu bình thường ,chúng ta chỉ quan tâm ngõ ra cảm biến và input PLC thôi.
    Loại PNP (nâu : V+ ,xanh : 0V ,đen : out V+)
    - Tùy vào điện áp nguồn cảm biến và điện áp input của PLC mà ta đấu
    - Nếu cùng nguồn DC hoặc AC (nguồn cảm biến = nguồn input PLC) thì có thể đấu trực tiếp ,có nghĩa là nối chân đen (out) trực tiếp vào ngõ vào
    - Nếu cảm biến nguồn DC , PLC input AC (nguồn cảm biến # input PLC) hoặc ngược lại thì phải qua Relay trung gian (Relay có nguồn như cảm biến) ,lấy ngõ ra cảm biến đấu vào cuộn dây của Relay ,ngõ còn lại của cuộn dây nối mass .Lấy tiếp điểm thường hở của Relay đưa vào PLC
    Loại NPN (nâu : V+ ,xanh :mass ,đen : out 0V)
    - Phải dùng Relay trung gian (Relay có nguồn như cảm biến) , lấy ngõ ra cảm biến đấu vào cuộn dây của Relay ,ngõ còn lại của cuộn dây nối V+ . Lấy tiếp điểm thường hở của Relay đưa vào PLC
    2.Cảm biến Analog (nhiệt ,áp suất ,lưu lượng…) : Phải có module Analog
    Loại áp
    Dây đỏ (+) : vào A+
    Dây xanh (-) vào A-
    Loại dòng
    Dây đỏ (+) : vào A+ ,RA
    Dây xanh (-) vào A-
     

Chia sẻ trang này