Quá Tải MBA và điều kiện vận hành MBA song song

Thảo luận trong 'Máy biến áp' bắt đầu bởi mr hung, 8/10/11.

  1. mr hung New Member

    MBA có thể làm việc quá tải. Thời gian và mức độ quá tải phụ thuộc vào chế độ vận hành, tình trạng từng máy và chỗ đặt máy. Khi xảy ra sự cố có thể cho MBA làm việc quá tải nhất thời theo bảng sau:
    Đối với MBA dầu:
    [TABLE="width: 631"]
    [TR]
    [TD="width: 43%"]Bội số Iqt so với Iđm


    [/TD]
    [TD="width: 10%"]1.3


    [/TD]
    [TD="width: 10%"]1.45


    [/TD]
    [TD="width: 10%"]1.6


    [/TD]
    [TD="width: 10%"]1.75


    [/TD]
    [TD="width: 10%"]2


    [/TD]
    [TD="width: 10%"]3


    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="width: 43%"]Thời gian quá tải cho phép(phút)


    [/TD]
    [TD="width: 10%"]120


    [/TD]
    [TD="width: 10%"]80


    [/TD]
    [TD="width: 10%"]45


    [/TD]
    [TD="width: 10%"]20


    [/TD]
    [TD="width: 10%"]10


    [/TD]
    [TD="width: 10%"]1.5


    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Đối với MBA khô:
    [TABLE="width: 571"]
    [TR]
    [TD="width: 47%"]Bội số Iqt so với Iđm
    [/TD]
    [TD="width: 11%"]1.2
    [/TD]
    [TD="width: 11%"]1.3
    [/TD]
    [TD="width: 11%"]1.4
    [/TD]
    [TD="width: 11%"]1.5
    [/TD]
    [TD="width: 11%"]1.6
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="width: 47%"]Thời gian quá tải cho phép(phút)
    [/TD]
    [TD="width: 11%"]60
    [/TD]
    [TD="width: 11%"]45
    [/TD]
    [TD="width: 11%"]32
    [/TD]
    [TD="width: 11%"]18
    [/TD]
    [TD="width: 11%"]5
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Máy biến áp được phép làm việc song song với các điều kiện sau:
    a. Tổ đấu dây giống nhau.
    b. Tỷ số biến áp bằng nhau hoặc chênh lệch không quá 0,5%.
    c. Điện áp ngắn mạch chênh lệch không quá Uk10%.
    d. Hoàn toàn đồng vị pha.
    Đối với MBA sau khi lắp xong hoặc sau khi tiến hành những công việc có thể làm thay đổi vị trí pha thì trước khi đưa vào vận hành trở lại phải thử đồng vị pha với lưới hoặc với MBA khác sẽ làm việc song song.
     
     
  2. DanViet

    DanViet New Member

    Đó là theo lý thuyết thôi . các máy biến áp lực của Nga cũ theo công thức đó HOÀN TOÀN ĐÚNG . còn MBA đời mới bây giờ thời gian quá tải không được phép lâu như thế đâu ,tùy theo các hãng khác nhau hệ số an toàn khác nhau ( Độ dự trữ công suất khác nhau ) cũng dễ hiểu thôi vì đấu giá mà . làm máy tốt GIÁ CAO KHÓ BÁN ( các MBA đời cũ dự trữ công suất khoảng 20% nhưng thời nay giỏi lắm chỉ khoảng 2 đến 3 % thôi )
     
  3. thanhchuong

    thanhchuong New Member

    Điều kiện trên bao gồm cả máy biến áp 2 và máy biến áp 3 cuộn dây phải không ạ
     

Chia sẻ trang này