    cac bac cho em hoi ti.
    cac bac co cach nao tinh hao hut tu trung the qua may bien ap va xuong ha the chi em voi.
     
  2. minhksd

    minhksd New Member

    Vấn đề này còn phải xem bạn tính tổn thất điện áp hay công suất nữa. Hãy tìm sách tham khảo mạng điện 1, 2 của Trần Bách nhé. Trong đó hướng dẫn rất rõ cách tính tổn thất điện áp và công suất đấy.
     
  3. vonhuquyquy

    vonhuquyquy New Member

    từ thông số tiêu chuẩn MBA(tổn hao ngắn mạch, tổn hao không tải,điện áp ngắn mạch...) bạn có thể xác định trở kháng tương đương (theo các công thức bên dưới) của MBA quy về cao áp rồi tính tổn thất như đường dây ngắn:
    Rmba=tổn hao ngắn mạch*(Udmcao/Sdm)^2*1000
    Xmba=10*Un%*Udmcao^2/Sdm
     